阜城各建設、設計、施工、監理、技術服務單位:
根據《中華人民共和國消防法》和《建設工程消防設計審查驗收管理暫行規定》(建設部令第51號),為進一步規范我市建設工程消防驗收工作,不斷提高建設工程消防驗收工作水平和質量,現將2021年2月份阜城建設工程消防驗收情況及現場存在主要問題通報如下:
一、基本情況
2021年2月份,市建設工程消防監管事務中心消防驗收項目辦結 6 個(其中不合格項目 3 個),消防備案及抽查項目辦結 2個(抽中項目1個,不合格項目 1 個;未抽中項目 1 個)。
二、存在的主要問題
1、部分二次裝飾改造項目未按圖施工,擅自變更設計圖紙,或在申報驗收時漏報相關消防竣工圖紙;
2、住宅建筑的戶門、安全出口、首層疏散外門的凈寬度不符合規范要求;
3、高位消防水箱未安裝就地液位顯示裝置,在屋頂露天設置時水箱的人孔及進出水管的閥門未安裝鎖具,進水管、進水口、出水口安裝不符設計要求,末端試水裝置未按設計施工;
4、部分消防線路套管安裝不符合規范要求;
5、消防電梯未標識,聯動測試時消防電梯消防功能不符合規范要求;
6、消防水泵控制柜未設置機械應急啟泵功能,穩壓泵、消防泵控制壓力表及消控室液位報警顯示裝置未按設計值設置,消防水管未按設計要求設置抗震支架;
7、電井橋架在穿越樓層或防火分區時防火封堵不符合規范要求;
8、消防控制室消防相關資料不完整、未安裝消防專用外線電話。
三、下步工作要求
請建設單位在組織消防驗收時,務必切實履行好首要責任,其他相關單位認真履行好各方主體責任,結合通報中的問題舉一反三,自查自糾,確保我市消防驗收工作能夠規范、高效、有序運行。
阜陽市城鄉建設局
2021年3月1日